请教:喷淋管道的管径变径连接问题
coinjack
coinjack Lv.2
2011年12月08日 15:43:50
只看楼主

大家帮忙看看 图中红色圆圈DN150与DN25的管道如何连接?

大家帮忙看看 图中红色圆圈DN150与DN25的管道如何连接?

截图6.png

免费打赏
xfk666
2011年12月10日 21:58:56
12楼
这个方案好,楼主能接受。
回复
枕边游戏
2011年12月10日 22:23:59
13楼
有专门管件 不过12楼的成本比较低点
回复
yuanzhw
2011年12月11日 14:18:01
14楼
150*150的三通再加150*25的大小头 就可以了
回复
mygps888
2011年12月12日 07:47:30
15楼
两种接法均不理想,应该分出支管接
回复
yh5583
2011年12月12日 16:00:32
16楼
12#的方案比较可行
回复
cyuanjiajia
2011年12月12日 16:36:54
17楼
该位置不用3通用90度弯,主管开个卡箍就搞掂
回复
qq1010110
2011年12月12日 16:40:59
18楼
应该按钣金放样。这样算出来的正确。连接符合要求。
回复
littleghost
2011年12月12日 21:48:26
19楼
学习了
回复
wanglang1010
2011年12月13日 11:27:10
20楼
这是一个错误的设计方案,注意:配水干管(立管)及配水管(横主管)不接喷头,配水支管才接喷头。
回复
zzl88
2011年12月13日 11:37:56
21楼
这图画的就有问题,DN150上喷头直接用短立管连接,这个150的管就应该是配水支管,可如果是配水支管,用到150,连接喷头数肯定超过了,图不严谨.可在150配水管上开个支管连接这几个喷头.