请教:喷淋管道的管径变径连接问题
coinjack
coinjack Lv.2
2011年12月08日 15:43:50
只看楼主

大家帮忙看看 图中红色圆圈DN150与DN25的管道如何连接?

大家帮忙看看 图中红色圆圈DN150与DN25的管道如何连接?

截图6.png

免费打赏
qq415949031
2011年12月08日 16:51:56
2楼
是一个DN150的三通加一个DN150*25的大小头吧
回复
coinjack
2011年12月08日 17:14:35
3楼
确定吗?有DN150*DN25的大小头吗?
回复
budongcaiguai
2011年12月08日 17:37:09
4楼
卡箍连接吧,有这种配件
回复
w-jwei
2011年12月08日 21:43:48
5楼
DN150管子上接出一个喷头,不太好吧!!最好改下!1
回复
coinjack
2011年12月09日 08:45:24
6楼
喷头是接在DN25的管道上的。想问的是 DN150与DN25的管道如何连接,这样的设计是否有缺陷?谢谢

[ 本帖最后由 coinjack 于 2011-12-9 09:01 编辑 ]
回复
qq415949031
2011年12月09日 16:14:07
7楼
配件肯定是有的,只是好不好找买家
回复
faddaf310
2011年12月09日 17:20:16
8楼
如果觉得不好买,其实可以弄一个DN150三通,之后是DN150*DN65异径管,之后再是DN65*DN25异径管。

卡箍连接的配件可以见04S206的81-91页。

[ 本帖最后由 faddaf310 于 2011-12-9 17:46 编辑 ]
回复
曾经的梦想
2011年12月09日 20:19:53
9楼
据说150的主管最好不要直接连接一个25喷头,可以像深度设计图样那样,接一排喷头,然后再和主管连接,至少支管上面有2个喷头吧。这样好些。施工的话,问专业消防公司,通过消防管件变径连接就是啦!
回复
ley
2011年12月10日 08:19:02
10楼
在150管上开25孔,装上25卡箍机械三通既是。
不知问者为何行业?
做设计、管理都要了解一些安装常识,否则你就是在混了!
回复
fubenkeke
2011年12月10日 15:49:18
11楼
施工中的节约成本做法,150上开孔,用150*25机械三通加上150的弯头,25的管子用90度弯头。