人防工程地下商城消防报警问题
feitianwu12
2011年12月08日 14:18:18
只看楼主

各位大侠好!小弟最近遇到麻烦事: 消防报警系统在人防工程地下商城吊顶内敷设时,采用啥种管好呢? 设计采用焊接钢管SC。可在人防工程地下商城吊顶内敷设属于明敷设,建议采用KBG或JDG管可以吗? 希望大家给小弟个合理的建议!!

各位大侠好!小弟最近遇到麻烦事:
消防报警系统在人防工程地下商城吊顶内敷设时,采用啥种管好呢?
设计采用焊接钢管SC。可在人防工程地下商城吊顶内敷设属于明敷设,建议采用KBG或JDG管可以吗? 希望大家给小弟个合理的建议!!
mxj
2011年12月08日 14:26:00
2楼
其实也可以,不过地下室设计院一般都用SC管
回复
feitianwu12
2011年12月08日 14:28:44
3楼
设计院不同意修改,采用焊接钢管施工时难度很大 地下商城有6.5米高
回复

相关推荐

APP内打开