如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流
lan2241
lan2241 Lv.6
2006年08月21日 19:47:08
来自于变压器
只看楼主

如题:如果不知道变压器高压侧系统短路容量,该如何算三相和单相接地故障电流?(参考资料《工业与民用配电设计手册(第三版)》P179)如果高压侧什么都不知道,计算时将如何考虑?

如题:
如果不知道变压器高压侧系统短路容量,该如何算三相和单相接地故障电流?(参考资料《工业与民用配电设计手册(第三版)》P179)

如果高压侧什么都不知道,计算时将如何考虑?
免费打赏
tcchezhong
2006年08月22日 08:38:29
2楼
按高压侧系统短路容量为无穷大计算低压侧最大短路电流.
回复
han2003
2006年08月22日 09:12:14
3楼
变压器额定电流除以变压器阻抗百分数,就是低压出口最大3相短路电流,单相再乘0.866即可
回复
lan2241
2006年08月22日 10:49:21
4楼
哦,谢谢楼上二位,回去算算看看,取大数。
回复
zzdlm_cn
2006年08月22日 11:03:34
5楼


兄弟你真会综合,呵呵!
回复
ma.jb
2006年12月28日 22:36:49
6楼
应该向供电部门询问系统短路容量。若按无限大容量系统计算得到的是最大短路电流,能保障动热稳定和断路器开断能力,但也许会浪费有色金属和断路器的投资,按此整定,保护动作的灵敏性也值得怀疑啦。建议按躲过系统尖峰电流先确定一个短延时保护,用来保证和下级开关的选择性,再定一个较大的瞬动保护周围后备。
回复
kongfanfan
2007年08月22日 16:29:02
7楼
同意6楼的观点,如果问不出,设计先假设一个,并在说明中注明因供电部门提供不出,此次设计按照此数据计算,如实际应用中不符,需校验
回复

相关推荐