急!!!关于水库湖中岛的给水问题?
cuijianbo
cuijianbo Lv.2
2003年10月07日 22:49:42
只看楼主

本人最近接手了一个工程,是在一个水库的中央部位的岛屿上做一个休闲渡假中心的室外管网设计。其中给水工程没有市政管网,需打井取水,在岛屿的最高部位设有一个水塔,以保证整个岛屿的水压及水量(其中包括了消防用水量)。但出现以下几个问题:1。生活水是否要与消防用水分开;2。其休闲中心有8栋别墅和1栋4层的酒店(面积较大),那么整个岛屿的消防管网是否要成环状,只在岛上打一口井,是否还要求双水源。3。室内与室外管网可否合用一个系统。(常高压给水系统)

2003年10月08日 00:26:22
2楼
这种项目没有规划部门和环境部门的允许吧,为什么要在水库中央搞开发啊,造孽啊!只考虑给水,污水怎么不考虑?趁早别干了,肯定是违章建设!
回复
zhenghui
2003年10月08日 21:54:27
3楼
同意楼上师兄的观点!
回复
xyxh
2003年10月10日 00:06:06
4楼
1。应分开设置。度假村客流量变化较大,客人少时,水塔内水更新慢,水质会变坏。
2。消防水源可以利用水库水。
3。可以合用一套管网。如果区域较小,室外消防可以直接使用水库水,不必设室外消防管网。
回复
zzg1880
2003年10月10日 04:17:15
5楼
在水库,就应该充分利用水库水的优势,消防不必和饮用水合并
回复
shdong
2003年10月16日 08:49:01
6楼
地下水可用我公司的SCII消毒器进行消毒,使用成本极低、自动运行,联系电话:13311870318 E-mail:shdong@citiz.net 孙海东