高层建筑筏板基础的重心校核规范条文:1、《箱形和筏形基础规范》JGJ6-99,第5.1.2条 对单幢建筑物,在均匀地基的条件下,箱形和筏形基础的基底平面形心宜与结构竖向荷载重心重合。当不能重合时,在永久荷载与楼(屋)面活荷载长期效应组合下,偏心距e 宜符合下式要求:e≤0.1W/A ;2、《地基与基础规范》GB50007-2002,第8.4.2条 筏形基础的平面尺寸,应根据地基土的承载力、上部结构的布置及荷载分布等因素按本规范第五章有关规定确定。对单幢建筑物,在均匀地基的条件下,基底平面形心宜与结构竖向荷载重心重合。当不能重合时,在荷载效应准永久组合下,偏心距e 宜符合下式要求:e≤0.1W/A ;
规范条文:
1、《箱形和筏形基础规范》JGJ6-99,第5.1.2条 对单幢建筑物,在均匀地基的条件下,箱形和筏形基础的基底平面形心宜与结构竖向荷载重心重合。当不能重合时,在永久荷载与楼(屋)面活荷载长期效应组合下,偏心距e 宜符合下式要求:e≤0.1W/A ;
2、《地基与基础规范》GB50007-2002,第8.4.2条 筏形基础的平面尺寸,应根据地基土的承载力、上部结构的布置及荷载分布等因素按本规范第五章有关规定确定。对单幢建筑物,在均匀地基的条件下,基底平面形心宜与结构竖向荷载重心重合。当不能重合时,在荷载效应准永久组合下,偏心距e 宜符合下式要求:e≤0.1W/A ;
PKPM(2011.9.20)程序判断:
JCCAD菜单-->重心校核:
①选荷载组:按照规范要求,只考虑永久荷载和楼(屋)面活荷载,因此,选择PM荷载的永久效应组合(1.0恒+0.5活)(注:satwe荷载的永久组合考虑了除楼屋面活荷载之外的如风荷载等水平力产生的剪力,因此不适合做重心校核用。)
②筏板重心:在图形的下方,程序给出了偏心距的判断:改组荷载下的偏心距比值(即e/(0.1W/A),此值不宜大于1.0)为:0.28