最近接了一个小工程,是一家火锅店,层高比较低,用户选择用中央空调,这样制冷每平米选取200W小不小呀,同时因火锅店内需要排风系统,这样应当在换气次数上是多少呢?

最近接了一个小工程,是一家火锅店,层高比较低,用户选择用中央空调,这样制冷每平米选取200W小不小呀,同时因火锅店内需要排风系统,这样应当在换气次数上是多少呢?
免费打赏
money_yun
2011年12月08日 08:46:06
2楼
1、制冷 200 w/㎡ 肯定是小的,起码300 w/㎡以上。
2、火锅店内需要排风系统? 除了排风,还要设计新风。只有排风,室内就是负压了!
新风量按每人每小时20-30L 选取 排风按新风总量的80%-90%。

回复
马克
2011年12月08日 11:50:09
3楼
新风量按每人每小时20-30L 选取?

m3吧
回复
chenjue1986
2011年12月08日 14:02:10
4楼

大家知道就行了,肯定是马虎了,这么基本的问题。关键是分析的要有道理。200w确实不够,估算资料上取值465--698,可以参考。新风多数值就取大一点,
回复
zengzhendong
2011年12月08日 15:55:46
5楼
火锅店虽然空间较低,但有大量的锅在加热,200W肯定不够,建议做到350到400W之间,为保持房间正压,排风为新风85%左右。换气次数3次/H就差不多了,不然能耗太大。
回复
zzc198708
2011年12月08日 16:13:43
6楼
同意楼上的冷负荷选取,但换气次数觉得少了。至于排风可视情况而定
回复
nigeros
2011年12月09日 09:57:50
7楼
200肯定小 具体多少 要看在哪 重庆有个案例 按经验做到450每平 但高峰期实测负荷达到了612 所以项目具体的情况要加以考虑 一般要在350以上