【求助】帮忙看一下这两台变压器可以并联运行吗?
lxtx2011
lxtx2011 Lv.2
2011年12月07日 16:08:40
来自于变压器
只看楼主

大家帮忙看一下这两台变压器可以并联运行吗?谢谢了

大家帮忙看一下这两台变压器可以并联运行吗?谢谢了

IMG_2323.jpg


IMG_2321.jpg


IMG_2319.jpg


IMG_2324.jpg

免费打赏
一指慢
2011年12月09日 11:03:37
12楼
数据如下:
接线组:均为Dyn11
630KVA一台
空损---758W;
短损---6654W;
空流---0.37%;
短阻---4.79% ;
1250KVA一台
空损---1345W
短损---12840W
空流----0.24%
短阻----4.27%
回复
huajx001
2011年12月09日 15:37:13
13楼
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量不易相差40%(630和1250容量相差近100%)
按楼主的说明,这二台变压器不易并联使用.
回复
米克
2011年12月09日 15:43:02
14楼
回复
mt1770296524
2011年12月09日 20:20:40
15楼
两台变压器并联使用最好是两台变压器的容量相同,变比差值不超过±0.5%。
回复
浩宇
2011年12月10日 09:34:41
16楼
能不能用
要看看两台变压器的特性是不是一样
可以察看一下手册
回复
lxtx2011
2011年12月10日 09:56:33
17楼
火眼金睛,谢了
回复
loujinpu
2011年12月10日 14:58:32
18楼
从提供的参数看变压器不能并联运行,孙然连接组别一样,变压器容量不超过3:1,但阻抗不同,超过10%,故不能并联运行。
回复
lijie28929086
2011年12月12日 20:58:45
19楼
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量最好相同,
回复
我是农场主
2012年08月14日 10:50:10
20楼

回复
njhjh08
2012年08月14日 14:57:32
21楼
容量相差太大,短路阻抗也有差别,并列运行有环流。
回复

相关推荐

APP内打开