900mm口径,185kW潜水电动机,定子线圈烧毁,外观见附图片,请教各位原因是......
900mm口径,185kW潜水电动机,定子线圈烧毁,外观见附图片,请教各位原因是......
2楼
可能水泵运行阻力大,电机电流过大,怎么没有软启吗?
回复
3楼
没有软启动,同样4台机组,进出水条件一致的情况下,其他机组基本正常,仅这台烧毁。
初步分析原因是:1.电动机内部进水;2.电动机本身质量存在缺陷,绕组线圈绝缘被击穿,匝间短路。
不知各位有何高见。
回复
4楼
定子线圈端部都烧黑了,看来烧得不轻。 转子外部好象有泥浆之类的,可能是进水了。
回复