我设计的一个强排泵,现已竣工,为何水泵一开,楼上玻璃就破?哪位高手能帮我分析一下原因吗?
我设计的一个强排泵,现已竣工,为何水泵一开,楼上玻璃就破?哪位高手能帮我分析一下原因吗?
2楼
补充:水泵采用轴流泵,扬程为3。4米,流量为6.0立方米每秒。
回复
3楼
估计是振动.
回复
4楼
应该是产生了共振现象。
水泵又不是原子弹,冲击波应该是没有的,呵呵
你应该对开泵时的详细情况描述一下。
回复
5楼
谢谢三楼四楼,泵一开,二楼的弧行玻璃就破,其他的不会,现在墙体也出现裂缝,厂家认为是泵扬程太高导致震动,我认为没道理,应该是其他的原因,有同行出现类似问题吗?
回复
6楼
强排泵能有多高的扬程?我想可能是泵的质量或安装质量有问题。轴的同心度、泵的动平衡,减震措施管道受力等方面应该检查一下。
回复
7楼
谢谢6楼,谁知道浮箱拍门的水头损失如何计算,摩阻怎么取?
回复