12楼
通常不可以1、消防水池易受外界环境影响如天冷冰冻;下雨水使水质浑浊,特别是自动喷淋系统的用水,常时间天晴时,水量浪费大2、消防水池敞开如果是水景的话可以考虑。
回复
13楼
这个问题我不是很清楚,但我也想说一下我自己的看法。我觉得消防水池可以敞开,但确实存在如在北方可能会结冻的问题,如果在室内,有保暖措施应该没有没有问题,比如这样情况下消防水池可以做室内游泳池,但在室外恐怕问题要大一点,对消火栓系统来讲,可能水质可以放宽一点,但喷淋系统对水质要求很高,不能阻塞喷头,如楼上的朋友所说可以过滤,但问题是建筑物要求的消防水量是多少?火灾持续时间是多少?则可以算一下需要的消防水流量是多少,那么很可能会出现依据算出来的结果需要配置的过滤设施的投资和规模会比较大,对于这种甚至有可能永远也用不上的投资来说是否值得呢?当然如果设备平时可以兼做它用的话问题不大。我没有具体做过这样的设计,只是我想到这点,不知道是否有必要考虑这些,还请有经验的人士给指点一二。
回复
14楼
可以,不过必须是二个以上独立水体
回复
15楼
在南方应该没问题,我觉得既然规范允许使用湖泊等水源作为消防用水,敞开是理所当然可以的。但不知楼主所指的“敞开”到什么程度?
回复
16楼
回楼上朋友:是一个厂区的消防水池,500立方,他想做池塘。这样说你明白敞开到什么程度了吧
回复
17楼
小弟刚入行,有很多不懂。
请问如何过滤(过滤要有什么设施)?
回复
18楼
兄弟,最好不要了
我看你就是建设单位想作成池塘,嘿嘿,还想养鱼吧,其水量肯定无法保证!
还是按常规吧。
回复
19楼
楼上为什么觉得水量肯定无法保证呢?我倒觉得这样做挺好的。省了好多投资的!但要考虑池塘放空时如何保证消防用水量!所以最好分成两格,中间管道连通加阀!
回复
20楼
回ZFZFWW的问题:
1.在消防水泵的吸水口设置滤网。
2.在消防管道上设置管道过滤器,最简单的过滤器是Y型过滤器。
回复
21楼
消防水池可以敞开,但必须是防冻和过虑设备,Y型过滤器只能过虑大的杂质,其过滤的水不能满足喷淋的要求。
回复