有关变压器容量的选择。求教!
wggadn
wggadn Lv.2
2006年08月20日 22:19:38
来自于变压器
只看楼主

目前我们公司设备全部投入使用时电流可以达到300A,但并不包括另外一些设备所存在的冲击电流,(电梯,空压机等频繁起动的用电设备。)现在变压器要进行增容,是否能以电流的大小为依据来选择变压器容量的大小。请各位赐教。(现在公司所用的变压器是100KVA,那该增加一个容量为多大的变压器才能达到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不够用的现像发现呢?)特急!加急!急的不得了!

2006年08月20日 22:57:16
2楼
用一台250千伏安的变压器或者增加一台160千伏安的变压器比较合适。
回复
wggadn
2006年08月21日 08:25:51
3楼
和我所想是一样的,不过我们公司有差不多150A的工作电流是在短时间内占有的,也只是每年有那么个五六天而已了,但那几天用电量是相当大的,所以说呢,加多台160A的变压器,按目前的工作电流是完全有必要的,但过后就有点:“大牛拉小车”了,为了这点真有点烦人。不知有没有更好的办法处理目前这个情况呢?
回复