新手,求助专家帮忙,船舶冷库蔬菜库设置库温4℃,运行时膨胀阀后结露不结霜,到蒸发压力调节阀后则开始结霜,吸入压力只有0.3bar,压缩机卸载运行。制冷倒还正常,看蒸发温度大概有-2℃。请问这种现象正常吗?

新手,求助专家帮忙,船舶冷库蔬菜库设置库温4℃,运行时膨胀阀后结露不结霜,到蒸发压力调节阀后则开始结霜,吸入压力只有0.3bar,压缩机卸载运行。制冷倒还正常,看蒸发温度大概有-2℃。请问这种现象正常吗?
诺尔制冷
2011年12月07日 15:47:11
2楼
这个现象一个正常,你的蔬菜库温度高,回气管温度低,主要靠蒸发压力调节阀来控制蒸发压力,所以会产生蔬菜库的压力高于回气管的压力,那么回气管肯定会结霜啦。
回复
tzgg1358
2011年12月09日 21:02:57
3楼
我是搞船舶中央空调和冷藏的。这种情况是F少了补一点。低压1.1KG才好。
回复
adingkgb
2011年12月10日 10:39:35
4楼
这个就是背压阀吧

原理是限制制冷剂流量,控制阀前压力不致过低,所以发钱如果蒸发压力对应的蒸发温度高于0度,自然不结霜只结露。
但阀后的制冷剂因为被限流,导致节流后的降压,蒸发温度下降,如果正常情况下,背压阀后的压力所对应的蒸发温度确实是低于零度的,那么结霜是正常的。
回复
liguangyong123
2011年12月11日 21:49:02
5楼
用过蒸发压力调节阀的,由于控制温度在15度,没有出现这个现象
回复
guo060899
2011年12月12日 12:19:59
6楼
吸气压力再高一点也好,基本正常。或加氟。
回复
yqm7793
2011年12月18日 16:57:08
7楼
回复
yzn1964
2011年12月18日 17:03:01
8楼
正常
回复
sanfodleng
2011年12月20日 12:20:13
9楼
同意啊鼎老师说法
回复
wybbyw
2011年12月20日 16:21:11
10楼
正常的,背压阀后面的压力对应的温度低于冰点温度了
回复
frick625
2012年02月15日 15:01:03
11楼
减载冰机增大吸入压力,此种现象会改变。