求助,路灯和10kV高压线的安全距离。
lan2241
lan2241 Lv.6
2011年12月07日 11:11:41
只看楼主

求助,路灯和10kV高压线的安全距离。情况是这样的, 如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊? B1 还是 C ? B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。请高人给于指点。

求助,路灯和10kV高压线的安全距离。

情况是这样的, 如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?

实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?

安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊? B1 还是 C ? B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。

请高人给于指点。
免费打赏
心香
2011年12月07日 14:51:31
2楼
最小垂直净距3米。你那个水利水电的规范我不知道。但在架空线路设计规范中明确规定3-10KV架空线路距建筑物最少垂直净距为3米。

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-12-7 14:56 编辑 ]
回复
lan2241
2011年12月07日 14:53:19
3楼
经验值么?还是在2.7m的基础上加的?
回复
lan2241
2011年12月07日 16:17:30
4楼
本人不才,在《10kV及以下架空线路设计规范》中只找到了相关项(9.1.2 表5),但是不知道套用哪个。

后来,在《66KV及以下架空电力线路设计规范GB50061-2010》中找到了该项,12.0.9,导线与建筑物件的最小垂直距离: 3kV以下——3.0米;3kV~10kV——3.0米;35kV——4.0米;66kV——5.0米。

多谢版主指点。
回复
jjll15
2013年09月05日 08:52:43
5楼
lan2241 发表于 2011-12-7 16:17 本人不才,在《10kV及以下架空线路设计规范》中只找到了相关项(9.1.2 表5),但是不知道套用哪个。后来 …楼主说的是路灯啊 不是建筑物 !
回复
kaiven909
2013年09月17日 09:56:21
6楼
3米,套用建筑安全间距
回复
ss95389310
2013年10月15日 08:52:45
7楼
可以套用建筑规范?
回复
li_lan
2016年02月05日 12:37:33
8楼
好资料。好好学!
回复
tdming
2016年02月19日 10:53:02
9楼
应为1m,
见DL/T601-1996 7.8表3
回复

相关推荐

APP内打开