消防门的问题
wangjianhua87
2011年12月07日 09:23:44
只看楼主

我现在做一个ktv的改造工程,可是不知道消防门的宽度怎么取,以及消防门之间的距离是多少?是在什么规范上有相应的要求

我现在做一个ktv的改造工程,可是不知道消防门的宽度怎么取,以及消防门之间的距离是多少?是在什么规范上有相应的要求
免费打赏
leletaba0817
2011年12月07日 09:42:54
2楼
太笼统,不知道你具体什么情况
比如说,同一个房间,两个疏散出口距离不得小于5m
疏散宽度不得小于1100等等

具体还是去查下规范吧
回复
wangjianhua87
2011年12月07日 09:51:11
3楼
谢谢!我知道这些,在防火规范上,是吧?1.1米是在什么地方规定的?防火规范规定的净宽是900不是吗?
这个ktv在一座六层楼的第四层建筑面积600多,请问相邻的两个消防门距离有什么要求,我指的是最远不能超过多少
回复
wangjianhua87
2011年12月07日 09:54:23
4楼
还有就是在规范的是什么地方
回复
leletaba0817
2011年12月07日 10:14:07
5楼
非高层公共建筑只设一个安全出口的条件:
1) 一个房间面积≤60M2,人数≤50人时。
2) 除幼托建筑外的走道尽端的房间最远点至房门的直线距离不得超过14M;房门的净宽不得小于1.4M,并向外开;房间的人数不得超过80人。
3) 建筑面积≤50M2的歌舞娱乐放映及游艺场所。
4) 地下、半地下室面积≯50m2。人数不超过10人时。
5) 除幼托外的单层公建,面积≤200M2,≤50人时可设一个单独对外的安全出口。
回复
leletaba0817
2011年12月07日 10:14:32
6楼
高层公共建筑只设一个安全出口的条件:
2) 位于两个安全出口之间的房间,当面积不超过60m2时,可设置一个净宽不应小于0.90m的门。
3) 位于走道尽端的房间,当面积不超过75m2时,可设置一个净宽不应小于1.4m的门。
4) 地下室房间面积不超过50m2,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。
回复
leletaba0817
2011年12月07日 10:16:20
7楼
还有就是,我觉得KTV这种,最好是能先做好后,跟当地的消防部门先沟通下,然后再正式出图。。因为消防部门是老大,各地对规范的理解都不一样,换个队长, 可能就又不一样了。。。

经常会被搞死的
回复
laotala
2011年12月07日 10:20:35
8楼
哦,学习哦!不错的学习推荐:
学习造价及四大控制,2011年12月20日-22日太原开展马楠老师主讲的
新形势工程造价全过程精细化管理及四大控制工具实务策略研修班

2011年12月23日-26日深圳市 由朱树英老师主讲的
现代工程项目管理、项目风险控制与工程合同疑难复杂问题解决专题认证研修班通知
回复
wangjianhua87
2011年12月07日 10:22:46
9楼
额,这个吗,这个由于在四层以上需要省消防厅审批
回复
ninikuokuo
2011年12月12日 14:03:35
10楼
具体还是去查下规范吧,
回复
xiongxin151
2011年12月19日 14:17:46
11楼
这个在防火规范上有讲啊,防火与安全疏散里面
回复

相关推荐