在一个水泵房里,有消火栓泵、喷淋泵(一级负荷),生活水泵(二级负荷),能否从低压配电房出一个回路供电?
在一个水泵房里,有消火栓泵、喷淋泵(一级负荷),生活水泵(二级负荷),能否从低压配电房出一个回路供电?
2楼
分开,消防负荷和非消防负荷要分开配电。
回复
3楼
回路允许的话,应该都分开供电,而且消防设备供电还是末端切换。
回复
4楼
我以前做的设计都是泵房内所有设备共用一个双切箱供电。对于这个问题希望有高手出来指点指点!!!
回复
5楼
那么在计算总负荷时,是否又要分开,只计算生活水泵的用电量,而在计算消防负荷时又只计算消火栓泵、喷淋泵的用电量,对于这个问题希望有高手出来指点指点!!!
回复
6楼
已经从一个 双切换箱供电了,还怎么分计算?
这种情况可能是地方条纹。
最好分开,
回复
7楼
就看你消防时的切除措施了。如果消防之前已切除生活泵,自然就不计它了;反之,则计。
回复
8楼
那么在计算总负荷时,是否要分开,只计算生活水泵的用电量
回复
9楼
还是分开配电吧
回复
10楼
计算总负荷时分开,只计算生活泵的负荷!
回复