消防方面讨论(有送分哦)
zm586
zm586 Lv.4
2003年10月01日 15:22:21
只看楼主

1消防水池可以室内室外分开吗?2室外的消防水池(用于室外消火栓系统)如果市政水压能满足低压消防系统要求(最不利点10m水柱),那么在消防水池(因为只有一路供水,而且水量也不能满足要求,所以要设水池储水)旁是否要设泵房来组建室外临时高压系统呢?3,如果不设室外消火栓泵房,那么室外消防水池应该设取水口,还是取水井供消防车取水。由于消防车一辆只能供水10-15l/s,那么应该怎么设这些取水装置,数量怎么定?我的问题可能某些地方比较低级,还是希望大家能够耐心回答!这是讨论交流的地方,请大家认真点,不要乱灌水。

1消防水池可以室内室外分开吗?2室外的消防水池(用于室外消火栓系统)如果市政水压能满足低压消防系统要求(最不利点10m水柱),那么在消防水池(因为只有一路供水,而且水量也不能满足要求,所以要设水池储水)旁是否要设泵房来组建室外临时高压系统呢?3,如果不设室外消火栓泵房,那么室外消防水池应该设取水口,还是取水井供消防车取水。由于消防车一辆只能供水10-15l/s,那么应该怎么设这些取水装置,数量怎么定?我的问题可能某些地方比较低级,还是希望大家能够耐心回答!这是讨论交流的地方,请大家认真点,不要乱灌水。
免费打赏
zjf2002
2003年10月09日 16:35:18
12楼
帖主:
消防水池有室内,室外之分吗?
从建规的定义来看是没有的!
回复
2002-jqe
2003年10月09日 20:32:28
13楼
消防水池根据规范,没有必要分室内室外,关键有效容积一定够。
回复
xsl
2003年10月09日 22:13:35
14楼
可以分开使用,室外消防水池只贮存室外部分。消防车从取水口取水,取水口可以做成人孔形式,完全可以供几台消防车取水。
回复
痴弦笙
2003年10月19日 22:25:43
15楼
根据论坛积分规定,悬赏送积分的帖子,如果贴主过了两周都不露面处理,斑竹可以强制送分。

如果两周内都没有满意的回复,贴主可以回复说“没有满意回复,要求延期XX天”。这样的话,斑竹可以适当再延期,并可把帖子提顶,以增加回复的几率。

本贴已经由斑竹强制送分了。
回复
tedaczd
2003年10月20日 05:33:09
16楼
消防水池可以室内室外分开。
室外的消防水池(用于室外消火栓系统)如果市政水压能满足低压消防系统要求(最不利点10m水柱),那么在消防水池(因为只有一路供水,而且水量也不能满足要求,所以要设水池储水)旁不需要设泵房来组建室外临时高压系统
如果不设室外消火栓泵房,那么室外消防水池应该设取水口或取水井供消防车取水。由于消防车一辆只能供水10-15l/s,数量按计算,形式只为口且边不超高即可。

回复
camel790102
2003年10月20日 10:30:28
17楼
各位大哥,和大家讨论一下一个消防设计理念的问题,现在的消防设计实际就是考虑一个保险的问题:在室内消防上,初期如果市政水压无法满足消防水压要求的,必须设水箱或者其他的稳压设施,此是必须设置消防水池(因为一般情况下都不允许直接从市政管网抽水)。消防水池没有室内室外的概念,大家都应该记得消防水池的水量是以室内外消防用水的总量来计算的,我在实际设计中都在室外设置足够的消火栓满足室外用水量,并自消防水池设置取水口开向室外(取水口同样满足离5m和2m的要求),停水不是我们要考虑的因素,因为理论上一个防火区需要的两路进水应该从不同的水源(水厂)供给的。所以我的答案是室外环网+室外栓+取水口,取水口为备用水源。
回复
cxy1689
2003年10月20日 14:46:53
18楼
我认为在水池150m的保护范围内可以不设室外消火栓,消防时室内室外用水量都可以用消防水池的水。问题是水池的水量够不够?另外游泳池的水能保证平时不被动用吗?
回复

相关推荐