地基承载力计算中两个小问题不大明白,请高手指教1、pk= Fk+Gk /A中 Gk--基础自重和基础上的土重,当地下水在基础底面之上时,是否取浮重度,即,是否考虑水的浮力2、筏板构造要求中,横向不宜挑出轴线1500,纵向不宜挑出1000,横向为横墙(山墙)边筏板条出长度吗?
地基承载力计算中两个小问题不大明白,请高手指教
1、pk= Fk+Gk /A中 Gk--基础自重和基础上的土重,当地下水在基础底面之上时,是否取浮重度,即,是否考虑水的浮力
2、筏板构造要求中,横向不宜挑出轴线1500,纵向不宜挑出1000,横向为横墙(山墙)边筏板条出长度吗?
2楼
我认为不考虑水的浮力,横向及建筑的短边方向即:上面的1500
回复
3楼
考虑,地下水对基础是有力作用的。所以考虑,
。。。。。。。。。。
回复
4楼
但是如果是枯水(即无水)季节呢!那计算基础底面积时是不是更不利呢!
回复
5楼
水位应该是变化的!不是一成不变的!不知道说得对不对
回复
6楼
地下水对基础作用要分什么结构,比如:箱形,且自重较小,就要考虑了。但对于多层一般其浮力不与考虑。
结构设计是最不利组合设计,水位是变化的,比如:雨后,地下水位一般会提高,
回复
7楼
地下水位应该是勘察报告建议的最高水位.
回复
8楼
我刚做完一个小高层(11+地下室)。地址报告显示最高水位-0.9。我没有考虑水的浮力,
同意6楼意见,结构考虑的是最不利组合。
现在
回复
9楼
谈一下我的看法:
要注意地下水位对地基承载力的影响,特别是承载力关于埋深修正的那一项。
高水位时,也有可能是不利组合,因为此时的基底压力考虑浮力后尽管小了,但此时的地基承载力也小了。
低水位时,尽管基底压力要大一些,但是地基承载力也要大。
由于承载力关于深度的修正系数都大于1,所以,地下水位下降后,地基承载力提高的数值一般都大于基底压力提高的数值。这样不考虑基础所受浮力的高水位时,很可能是不安全的。
回复
10楼
楼主的问题把问好去掉就是答案了.同时要考虑承载力的修正.
回复