如题:住宅中住户配电箱照明配电回路断路器选1P有问题吗?(1P开关不能同时断开相线和中性线)其中进线总开关采用2P,插座回路为1P+N的漏电开关。上海和江苏的住宅规范要求住户配电箱配出回路要同时能断相、断中性线,国家住宅规范和新出的住宅建筑电气设计规范里都只要求住户配电箱进线总开关要能同时断相、断中性线。我看了不少同行在住户配电箱照明回路都选用的1P,插座选用1P+N, 总开关用2P的也都通过了审图并实施了。
上海和江苏的住宅规范要求住户配电箱配出回路要同时能断相、断中性线,国家住宅规范和新出的住宅建筑电气设计规范里都只要求住户配电箱进线总开关要能同时断相、断中性线。
我看了不少同行在住户配电箱照明回路都选用的1P,插座选用1P+N, 总开关用2P的也都通过了审图并实施了。