【讨论】住宅中住户配电箱照明配电回路断路器选1P有问题吗?
yam
yam Lv.5
2011年12月06日 21:57:41
来自于断路器
只看楼主

如题:住宅中住户配电箱照明配电回路断路器选1P有问题吗?(1P开关不能同时断开相线和中性线)其中进线总开关采用2P,插座回路为1P+N的漏电开关。上海和江苏的住宅规范要求住户配电箱配出回路要同时能断相、断中性线,国家住宅规范和新出的住宅建筑电气设计规范里都只要求住户配电箱进线总开关要能同时断相、断中性线。我看了不少同行在住户配电箱照明回路都选用的1P,插座选用1P+N, 总开关用2P的也都通过了审图并实施了。

[ 本帖最后由 yam 于 2011-12-7 11:43 编辑 ]
免费打赏
laohuang168
2011年12月09日 16:33:38
12楼
没什么问题,这里都是这么做的。
回复
muyuyao
2011年12月10日 00:26:00
13楼
我见过上千份图纸,全国各地的设计院都有,还没有见过住宅中住户配电箱照明配电回路断路器选2P的设计!!!
回复
yam
2011年12月13日 08:06:53
14楼



我们一般照明回路用施耐德的DPN,插座用VigiDPN,是1P+N的。
回复
yifansheng
2012年12月04日 10:55:38
15楼
1P和2P的都可以,1P只断火线,2P可以同时断开火线和零线,这两种方法都能使照明回路断开。
回复