【讨论】住宅中住户配电箱照明配电回路断路器选1P有问题吗?
yam
yam Lv.5
2011年12月06日 21:57:41
来自于断路器
只看楼主

如题:住宅中住户配电箱照明配电回路断路器选1P有问题吗?(1P开关不能同时断开相线和中性线)其中进线总开关采用2P,插座回路为1P+N的漏电开关。上海和江苏的住宅规范要求住户配电箱配出回路要同时能断相、断中性线,国家住宅规范和新出的住宅建筑电气设计规范里都只要求住户配电箱进线总开关要能同时断相、断中性线。我看了不少同行在住户配电箱照明回路都选用的1P,插座选用1P+N, 总开关用2P的也都通过了审图并实施了。

[ 本帖最后由 yam 于 2011-12-7 11:43 编辑 ]
免费打赏
iamcmh
2011年12月07日 08:43:03
2楼
如果是TN系统,用1P没问题。TT系统用2P和1P+N才够安全。
回复
yam
2011年12月07日 09:01:12
3楼




是TN-S系统,TN-S系统能用1P,能说一下具体原因么?谢谢!
回复
necklate
2011年12月07日 09:44:58
4楼
坐等更新!
回复
necklate
2011年12月07日 09:49:39
5楼
回复
电电电
2011年12月07日 11:34:54
6楼
用1P的可以,1P+N的也可以
回复
yam
2011年12月07日 11:40:42
7楼



我查了规范,觉得应该能用1P,但为什么有些地方规范要求所有回路均用能同时断相、零的断路器呢!
具体规范如下:
1. 低压配电设计规范GB 50054-95 第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
2. 民规7.6.8.4条:在TT或TN-S系统中,当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。
回复
z.j1230
2011年12月07日 23:22:42
8楼
上海地方标准确实是这样要求的,至于原因最好问问规范编制组。
对于非专业人士,检修时把零线和火线同时断开会更安全,而且现在的开关设备已经能很好的实现,基本不存在先断零的情况。
回复
zhmkyc
2011年12月08日 15:43:21
9楼
国家规范和地方标准会有差异,一些地区的要求会比较严
回复
jyglh
2011年12月09日 15:26:20
10楼


能解释一下么
回复
ontimewhq
2011年12月09日 16:11:05
11楼
7#已经拿出依据了……
项一个……
回复