VS1-12型真空断路器问题讨论
tudashi63
tudashi63 Lv.7
2006年08月19日 21:44:49
来自于断路器
只看楼主

VS1-12型真空断路器用量最大,现在事故暴露的也最多。希望大家路过这里把自己的感受说一下,交流交流,共同进步!

VS1-12型真空断路器用量最大,现在事故暴露的也最多。希望大家路过这里把自己的感受说一下,交流交流,共同进步!
免费打赏
matao19840408
2006年11月08日 12:52:01
32楼
事故的最主要问题是原材料,不合格吧,半成品件的质量不过关!生产短路器的厂家可要注意了!
回复
robinekin
2006年11月08日 14:02:03
33楼
vs1关键问题在于质量控制,没有人来规范它的市场,致使它只能冲击中低端市场,高端市场永远是vd4的天下!
回复
lzj911127
2006年11月08日 14:47:08
34楼
其实还有一些厂家的其他型号的断路器(非VS1系列)性能也不错,只是这些厂家的产品在市场上没有被推广,也没有把断路器的图纸到处卖,才造成今天的VS1的产品质量参差不齐。所以我认为始作俑者应该是批准其他厂家生产的机构。以及这个行业无序的竞争。从现在状况来看,已经为今后8-10年的断路器及开关柜全部更新做下了准备。新一轮的产品采购已经陆续开始了。国家又要投入大量的资金来购买电力设备。据了解,“十一五”国家预计投入2000亿来进行电网改造,估计大部分都是为这些不合格的产品买单的。
回复
aslook0351
2006年12月22日 15:22:54
35楼
多谢各位,后学又学到不少东西
阿弥陀佛
回复
zhouzhijun3
2006年12月26日 09:27:53
36楼
大电流的还是用固定连接,这样是最可可靠的
回复
vi-xg
2006年12月26日 19:37:59
37楼
客观讲VS1是在VD4的原形上来到中国,国人应该为VS1骄傲;但是国人在做好、做精上还是太浮糟。但是也是没有办法:大家想下给一台VD4的价格,我相信国人可以把他做好。中压需要洗盘,随着行业5-10年整和。国人自己的精品快了!!!
回复
wubianjie.2007
2007年10月14日 20:50:10
38楼
这样的帖子让我学到了许多东西,非常感谢!
回复
tudashi63
2007年10月14日 23:34:40
39楼
知无不言,言无不尽!
回复
lbf568123
2007年10月15日 12:04:04
40楼

支持国产化,但是国内一些厂家也太不争气了,国内的仿造能力倍儿强,创新能力确实不足。
叹哪!难怪我们至今也没有诺贝尔奖?今后10年也可能没有。国内确实不重视科学技术。我们这里搞电气的好多是土闹,不董还牛的不行,关系硬哪,没办法,训我们技术人员像训奴才似的。
回复
linx8849
2007年10月18日 12:39:03
41楼
VS1生产厂家太多了,太杂了,大的厂家质量还是不错的。
每种断路器都会出事故,事故的原因也是多种多样,不能说出事就不好,而是概率有多大。
回复

相关推荐

APP内打开