审图员要求喷淋减静压的说法,大家觉得对吗
造杯水
造杯水 Lv.12
2011年12月06日 20:14:40
只看楼主

喷规: 8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 我群(189161962)中一位群员,他图中动压超过0.4MPa的每层在水流指示器前加了减压孔板,但审图的说高位水箱和稳压设备使下边几层的静压超0.4MPa,要他也要减。 现在问大家,这审图员的说法对吗?

喷规:
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。2011年12月08日 09:40:02
12楼
高位水箱的静压是否超1.2MPA,再看静压是否超水泵扬程,个人认为若减压应在报警阀前减压。
回复
流一嗖
2011年12月08日 09:42:22
13楼
压力越大越好?反对。
压力过大,除了对喷头、管头会造成渗漏、破坏等可能外,还有一个不利的地方,就是消防贮水量。自喷贮水是按喷水强度与作用面积来算的,考虑到即使在同一个作用面积内,因管道损失造成的压差不同喷头的出水量不同,算出来的流量通常再考虑30%的安全系数。当喷头的压力过大时,所贮1小时自喷用水将不够1小时的使用,消防贮水没有保障。
回复
流一嗖
2011年12月08日 09:49:28
14楼
入口压力越大,同一作用面积内,越靠近入口处的压力越大,出流理越大,管道损失也就越大,喷头间压差也越大,即同一作用面积的喷头出流量越不均匀。
回复
流一嗖
2011年12月08日 09:51:40
15楼
许可入口大压力可以,前提是:
按照许可的大压力,存贮足够的消防用水;
按照许可的大压力,将配水管径放大以减小喷头间压差满足配水均匀。
回复
流一嗖
2011年12月08日 10:11:19
16楼
喷规:
审图员的要求基本上是不用考虑的:
在水箱压力不足,由稳压设备提供压力时,这个要求是正确的。稳压设备30S的贮水是按一定的工作压力确定并满足5只喷头的流量的,当压力超过此值时,由于流量小、由减压孔板孔径减掉的压力就小(因为你的孔径是按作用面积内同时作用的喷头计算的),意味着你喷头的出流量将增大,气压罐内的贮水不能满足30s的时间,所以要减静压。不过,既然水箱的压力不足,需稳压设备供水,出现这种需要减压的可能性几乎没有。
如果是下面的楼层水箱,水箱的高度满足最不利喷头的工作压力,可以不需要稳压设备的贮水来提供主泵前启动的压力时,因为主泵前启动的喷头按规范只算5只,压力再大、每个喷头的出流量再多,水箱贮水已经足够满足主泵启动前30s的出流量,故可以不考虑减静水压力。
下来想了想,再补充一下,审图员提这样的要求是难以做到的,但这话有前提,就是你大的分区没有违规(即每个报警阀后面的自喷支管,最高与最低相差不超过50米),并且在低区的报警阀前设了减压阀组既减动压又减静。因为此时,报警阀后的减压,只能减动压,想减静压的话只有设减压阀组,而减压阀组的位置在自喷规范里有规定,是不允许在报警阀后设置的。要想真正做到审图员的要求,就只 有将报警阀组设得很多,每个报警阀承担的楼层数量很少,这样可以在报警阀前设减压阀组满足各层的静压均不大于0.4MPa,但这样显然是不必要的。

[ 本帖最后由 流一嗖 于 2011-12-9 16:13 编辑 ]
回复
idonglei517
2011年12月08日 10:36:27
17楼
可以设置多个减压孔板串联…………
回复
yanlchou
2011年12月08日 12:00:26
18楼
学习了,谢谢。
回复
vico_raul
2011年12月08日 14:20:19
19楼

1.2MPA是试验压力吧....一般工作压力不要大于1.0MPa,各位意见如何?
回复
klcb2008
2011年12月08日 17:45:28
20楼

楼上说的很对,我想说的是,如果屋顶有增压稳压设备,不管是从水泵出口的压力往上算,还是屋顶增压稳压设备的压力往下算,在大于0.4MPa处加减压孔板,都是一样的。
回复
huangsuihua
2011年12月08日 20:26:00
21楼
回复楼主:“ 审图工程师说认为高位水箱和稳压设备使下边几层的静压超0.4MPa,也要减。”我以为这样理解:轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa,规范指的是动水压力,若静水压超0.4MPa加减压孔板是无意义的,因为减压孔板减动压不减静压,为保证系统运行安全,我建议调整喷淋系统的分区。
回复

相关推荐

APP内打开