审图员要求喷淋减静压的说法,大家觉得对吗
造杯水
造杯水 Lv.12
2011年12月06日 20:14:40
只看楼主

喷规: 8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 我群(189161962)中一位群员,他图中动压超过0.4MPa的每层在水流指示器前加了减压孔板,但审图的说高位水箱和稳压设备使下边几层的静压超0.4MPa,要他也要减。 现在问大家,这审图员的说法对吗?

喷规:
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。sleepcity2000
2011年12月08日 21:11:40
22楼
提的是个人的看法!按规范回过去就行了!
回复
song15157
2011年12月09日 09:33:26
23楼
减压孔板减动压不减静压,
回复
sky019
2011年12月09日 10:15:24
24楼

分析的很好,学习了!
回复
wangsen84
2011年12月09日 10:35:46
25楼
一般消防要求静压不要太高,不然设备容易损坏。建静压只有用可以同时减静压与动压的减压阀,比如说减压稳压阀或者比例式减压阀都可以。要看好减压阀的样本。
回复
iash123
2011年12月09日 10:45:44
26楼
这个审图人员不是白痴就是转行的。
回复
yufeimen0000
2011年12月10日 17:05:40
27楼
回复
gaojie1974
2011年12月11日 13:33:19
28楼
分析的很好,学习了!
回复
ssh1143053531
2011年12月12日 10:40:23
29楼
学习,我认为您说得很有道理
回复
a9804
2011年12月12日 11:45:52
30楼
不对,只减动压,
回复
littleghost
2011年12月12日 21:19:56
31楼
学习中。。
回复

相关推荐