审图员要求喷淋减静压的说法,大家觉得对吗
造杯水
造杯水 Lv.12
2011年12月06日 20:14:40
只看楼主

喷规: 8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 我群(189161962)中一位群员,他图中动压超过0.4MPa的每层在水流指示器前加了减压孔板,但审图的说高位水箱和稳压设备使下边几层的静压超0.4MPa,要他也要减。 现在问大家,这审图员的说法对吗?

喷规:
8. 0. 5 管道的直径应经水力计算确定。2011年12月06日 22:03:20
2楼
一般老审图人员会提这样的问题,可能因为以前的喷头的公称压力是0.60 MPa,静压太大喷头易坏。现在的喷头公称压力变大了,但也不是无限大,规范规定在一报警阀系统内最高喷头与最低喷头高差不应大于50米。也考虑到喷头受不了。如果静压太大也是需要减的。最好不要超过1.2MPa.
回复
mygps888
2011年12月07日 07:56:59
3楼
是工作压力不超过1.2MPa
回复
冰是水的灵魂
2011年12月07日 11:24:37
4楼
天下何处无去处
回复
w-jwei
2011年12月07日 14:30:10
5楼
这个很少有人提了,
回复
whjgsls
2011年12月07日 16:08:59
6楼
本条规范的本意是防止不同楼层间压差太大,造成供水不均,与系统静压无关。
回复
抓狂
2011年12月07日 17:23:27
7楼
减了静压,最不利层最不利点还能保证最低工作压力吗?

将静压减到保证最不利点最低工作压力0.05MPa即可,审图员应该是这个意思。
回复
果汁
2011年12月07日 17:42:48
8楼
一般超了0.40MPa后,在水流指示器后面需要加设减压孔板。
不过实事求是的说按照DN150的管径所要求的减压孔板,实在是减不掉多少压力。
回复
lichangan1000
2011年12月07日 17:53:20
9楼
此条就应该删除。原本是为平衡每层压力,实际上是自行矛盾。因为大家知道同一时间按只发生一次火灾。只要在第一时间把火扑灭,压力越大越好。美国人要求喷头处。0.8MPa,小于此值,保费要增加。这个审图人员不是白痴就是转行的。
回复
晴朗天空
2011年12月07日 21:44:32
10楼
静压怎么减?是个问题。。。。。。
回复
ading1000
2011年12月08日 09:14:23
11楼
减压孔板不是减动压的嘛,为了减静压加减压孔板是不是有毛病啊
回复