4KW冷却塔配电箱中热继电器的选择问题?
myzwsm
myzwsm Lv.7
2011年12月06日 20:01:46
只看楼主

请问在4KW冷却塔配电箱中,选择电流设定范围在:5.5-8A之间的热继电器,是否过小?谢谢!

请问在4KW冷却塔配电箱中,选择电流设定范围在:5.5-8A之间的热继电器,是否过小?谢谢!
微风
2011年12月07日 11:11:21
2楼
选用7~11A的过热继电器!
回复
my8071
2011年12月07日 11:14:59
3楼
选7.5-11A的热继
回复
feidankt66
2011年12月07日 15:16:11
4楼
冷却塔是属于轻负荷,实际运行电流没有8A 大概在6.8A左右 选用8A热继电器问题不大,可以的。
回复
whatr
2011年12月07日 16:21:32
5楼
建议选大。。。。。。。
回复
lnhldlwj
2011年12月07日 19:12:39
6楼
先看一下电机的额定电流,再根据点击额定电流选择热继电器,建议选择:6.8-11A的热继电器。
回复
mqli2004
2011年12月08日 08:58:53
7楼
考虑到降容,11A合适。
回复
cnkaqi030
2011年12月08日 09:44:32
8楼
用7~11A过热继电器
回复
chefushe
2011年12月08日 09:47:19
9楼
小了一点。再大一级。
回复
hy0724
2011年12月08日 16:54:03
10楼
小了,应该是i=4/(1.732X0.38X0.8)开始选,应该是7.5~11A合理
回复
myzwsm
2011年12月08日 20:17:45
11楼
谢谢大家的指教!可是柜子已经做好了,但愿负载离柜子近一点,负荷小一点!否则,问题大了,要换的好多啊,几十个呢?唉!一时大意,做完了才发现这问题?下次长记性了!
回复

相关推荐

APP内打开