接地电阻测试点的设置有没有什么要求
td168800
td168800 Lv.2
2006年08月19日 19:22:26
来自于防雷减灾
只看楼主

我碰到一个问题:基础接地网是利用(地下室)基础梁主径,群楼部分引下线采用柱内的钢筋,群楼以上标准层引下线设计是采用Φ12镀锌圆钢,请问:是否需要在群楼顶设置接地电阻测试点?接地电阻测试点的设置有没有什么要求吗?

我碰到一个问题:基础接地网是利用(地下室)基础梁主径,群楼部分引下线采用柱内的钢筋,群楼以上标准层引下线设计是采用Φ12镀锌圆钢,请问:是否需要在群楼顶设置接地电阻测试点?接地电阻测试点的设置有没有什么要求吗?
免费打赏
zhh_1977
2006年08月21日 08:41:36
2楼
楼顶就没必要了,其他的还是在地面上0.5米处做测试点