变压器高压侧负荷开关与断路器的选择
蓝天枫
蓝天枫 Lv.4
2011年12月06日 10:58:19
来自于变压器
只看楼主

变压器高压侧什么情况下选择负荷开关好,什么情况下选择断路器(配直流屏)比较好

变压器高压侧什么情况下选择负荷开关好,什么情况下选择断路器(配直流屏)比较好
免费打赏
dgshyjm
2012年02月10日 14:59:40
12楼
回复
微风
2012年02月10日 15:59:38
13楼
负荷开关-熔断器组合只能用于控制1000KVA以下的变压器,同时还不需要设置保护才行,需要设置保护必须用断路器才能实现;规范GB50053有规定。
回复
baiyuge113
2014年05月11日 20:30:20
14楼
kfhaoyu 发表于 2011-12-6 12:38 我们做的设计,一般都用的是断路器!如果你要选择负荷开关,对于合闸不频繁或者合闸电流比较小着,可以选 …在山东省的典型设计上要求800千伏安以下可用负荷开关,800千伏安及以上采用断路器。
回复
weibo_1401697551842
2014年07月14日 10:10:30
15楼
谢谢您的分享
回复