变压器高压侧什么情况下选择负荷开关好,什么情况下选择断路器(配直流屏)比较好
变压器高压侧什么情况下选择负荷开关好,什么情况下选择断路器(配直流屏)比较好
2楼
我们做的设计,一般都用的是断路器!
如果你要选择负荷开关,对于合闸不频繁或者合闸电流比较小着,可以选择负荷开关!
这是我个人感觉,你可以查一下相关书籍!
回复
3楼
10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
+
电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB/T 50062—2008
回复
4楼
我想请问下 听说630kVA以下的一般采用负荷开关,630kVA以上的一般采用断路器,有这种规定吗
回复
5楼
我查了下规范 没找到具体的规定 能说下一般多大负荷采用负荷开关较好,多大负荷情况下采用断路器较好吗 谢谢
回复
6楼
800千伏安以下可用负荷开关,800千伏安及以上采用断路器。
回复
7楼
楼上各位,先不提容量问题,负荷开关还得配合熔断器才能用吧
回复
8楼
回复
9楼
负荷开关只能控制1000KVA以下的变压器,同时不需要设保护时才能用!
回复
10楼
想知道具体点,指点指点我吧
回复
11楼
这个要看各地供电局的规定吧,地方不同要求也不同的,有的是630,有的是800,如果不需要自动控制,且容量不大于1000-1250的话,都可以采用负荷开关的,在图集里(具体是哪张图集忘掉了,自己找吧)有具体的配置样本,可供参考!
回复