变压器高压侧负荷开关与断路器的选择
蓝天枫
蓝天枫 Lv.4
2011年12月06日 10:58:19
来自于变压器
只看楼主

变压器高压侧什么情况下选择负荷开关好,什么情况下选择断路器(配直流屏)比较好

变压器高压侧什么情况下选择负荷开关好,什么情况下选择断路器(配直流屏)比较好
免费打赏
浩宇
2011年12月06日 12:38:13
2楼
我们做的设计,一般都用的是断路器!
如果你要选择负荷开关,对于合闸不频繁或者合闸电流比较小着,可以选择负荷开关!
这是我个人感觉,你可以查一下相关书籍!
回复
iamcmh
2011年12月06日 15:20:54
3楼
10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
+
电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB/T 50062—2008
回复
蓝天枫
2011年12月06日 16:14:55
4楼
我想请问下 听说630kVA以下的一般采用负荷开关,630kVA以上的一般采用断路器,有这种规定吗
回复
蓝天枫
2011年12月06日 16:20:03
5楼
我查了下规范 没找到具体的规定 能说下一般多大负荷采用负荷开关较好,多大负荷情况下采用断路器较好吗 谢谢
回复
cxq7768
2011年12月06日 23:03:19
6楼
800千伏安以下可用负荷开关,800千伏安及以上采用断路器。
回复
rmrmrm
2011年12月07日 10:57:57
7楼
楼上各位,先不提容量问题,负荷开关还得配合熔断器才能用吧
回复
necklate
2011年12月07日 11:13:45
8楼
回复
微风
2011年12月07日 13:05:45
9楼
负荷开关只能控制1000KVA以下的变压器,同时不需要设保护时才能用!
回复
liupan921
2012年02月08日 22:36:30
10楼
想知道具体点,指点指点我吧
回复
莫下雨
2012年02月09日 09:50:15
11楼
这个要看各地供电局的规定吧,地方不同要求也不同的,有的是630,有的是800,如果不需要自动控制,且容量不大于1000-1250的话,都可以采用负荷开关的,在图集里(具体是哪张图集忘掉了,自己找吧)有具体的配置样本,可供参考!
回复

相关推荐