上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗
上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗
32楼
地下室柱子偏100,采用植筋加大柱子截面方法完全保证安全:
下部主筋植入基础,箍筋采用分离植入原有柱子,支模浇注混凝土。
回复
33楼
设计水平在相互交流中逐步提高,谢谢楼主提供有参考价值的资料。
回复
34楼
空间上没影响的话,加大地下室柱子
回复
35楼
满足设计值就把柱子扩大就行了啊,如果不行就得植筋啦
回复