梁钢筋接头位置
diaoyuchun
diaoyuchun Lv.2
2006年08月18日 22:00:38
来自于工程监理
只看楼主

我是个刚毕业的学生,对于梁的钢筋接头有点晕,规范挺多,比较含糊,又不知咋办了,尤其是基础梁和框架梁,请大家详细告诉我,多谢了!

我是个刚毕业的学生,对于梁的钢筋接头有点晕,规范挺多,比较含糊,又不知咋办了,尤其是基础梁和框架梁,请大家详细告诉我,多谢了!
免费打赏
jia444555
2006年08月19日 10:58:29
2楼
这个只能你自己去学规范了.
回复
guanwang
2006年08月19日 11:25:59
3楼
找本101图集看一下
想弄的更清楚,最好看混凝土结构设计规范
回复
guanwang
2006年08月19日 11:29:13
4楼
101
回复
guanwang
2006年08月19日 11:30:13
5楼
101
回复
guanwang
2006年08月19日 11:31:16
6楼
101
非抗震的自己查一下吧
回复
肖德峰
2006年08月19日 12:26:23
7楼
把03G101-1吃透就搞定了!!!最好能背下来!呵呵!!我毕业的时候看了两个月的03G101!
回复
diaoyuchun
2006年08月19日 23:48:38
8楼
谢谢大家对我的支持,我对101也是有了一些了解,但在实际的应用中,框架梁下铁接头是否在支座呢,如果放到边跨1/3又要躲开加密区,又要钢筋接头错开,真的太难了,支座部位也是个加强区域,也不能放接头吧,如果连续梁每一跨都把钢筋搭接放在支座的话,混凝土施工又是个难题,上铁放在跨中1/3好像还好一点,谁再帮帮我好吗!
回复
diaoyuchun
2006年08月19日 23:55:03
9楼
钢筋下料真的很难,有时考虑接头位置,又有规范控制,剩余下来的料头如果太长但又不好用到工程上去,如1m,2m的,你们下料的时候是否也是这样呢
回复
diaoyuchun
2006年08月20日 16:53:30
10楼
你们是否亲自下料试验一下呢,还只是去现场绑扎安装之后才去检查一下呢,
回复
guanwang
2006年08月21日 09:03:11
11楼
确实是比较麻烦,可以征求一下设计的意见

在加密区可以用50%以内的高质量的机械连接

另建议你到混凝土版块发贴问一下
回复

相关推荐

APP内打开