消防急急
pshjt
pshjt Lv.2
2003年09月28日 10:30:14
只看楼主

室内消防15l,喷淋16l,水池需多大呀。另外没水箱怎么提供10min用水,用气压罐吗?

室内消防15l,喷淋16l,水池需多大呀。另外没水箱怎么提供10min用水,用气压罐吗?
免费打赏
lqzjx
2003年09月28日 10:57:05
2楼
水池的大小:
消防水池有效容积 V=15X火灾延续时间
自喷水池有效容积 V=16X火灾延续时间
水箱的消防容积就那么几种:9立方米,12立方米,15立方米
像你的水量的话选12立方米就可以了
气压罐的话那要看你的最不利点的消火栓水压能否达7米的水压
要是不够的话那就要加一套增压设备了。
回复
rf2002
2003年09月28日 11:21:42
3楼
新技术措施上说:当建筑物无法设置屋顶消防水箱时或设置屋顶水箱不经济时,消防给水系统采用可靠双电源,或电泵与柴油机泵互为备用时,消防给水系统可采用稳压气压水罐稳压,但须经当地消防局批准。