酒窖的消防设计
cmercury
cmercury Lv.4
2006年08月18日 13:21:41
只看楼主

有一地下式的葡萄酒酒窖,面积有1200平米,请问该酒窖的消防如何设计?还需要做自动喷水系统吗?规范上说,面积超过500平米的可燃物地下库房需要做自动喷水系统.那木桶装的葡萄酒算是可燃物吗?另外还需要做其他方式的消防系统吗?请大家赐教,不胜感激!

有一地下式的葡萄酒酒窖,面积有1200平米,请问该酒窖的消防如何设计?还需要做自动喷水系统吗?规范上说,面积超过500平米的可燃物地下库房需要做自动喷水系统.那木桶装的葡萄酒算是可燃物吗?另外还需要做其他方式的消防系统吗?请大家赐教,不胜感激!
免费打赏
富兰克
2006年08月18日 14:07:18
2楼
葡萄酒酒精度低,再说酒精着火可以用水扑灭吗?
回复
waterking2000
2006年08月20日 00:02:59
3楼
采用自动泡末灭火系统,对于酒精类用跑摸。
回复
cmercury
2006年08月20日 09:52:48
4楼
这么说连消火栓都不用设计了?光用泡沫就可以了?哪位做过的还请讲的清楚一点啊.谢谢!
回复
cmercury
2006年08月20日 10:32:03
5楼
另外,生产葡萄酒的生产车间的火灾危险等级是属于甲到戊中的哪个?那生产车间还需要做水灭火系统还是泡沫灭火系统?谢谢!