【不解】变压器C相温度70多度,变压器试验正常
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2011年12月05日 15:43:49
来自于变压器
只看楼主

前几天去了一个电房抢修,收到的问题是:一台500KVA的变压器的C相温度显示过高,前一天有100多度,现在都有70多度,这相的电流显示也正常,而AB两相的温度才三十多度而已,隔壁还有一台变压器,人家的ABC三相温度都是30多度而已,有经验的师傅看到这个情况的第一反应就是要么插进变压器高压侧的那个温感出来了,或者就是就是这个温控显示器有问题,不管怎样,供电局就说既然是变压器这里出了问题,当然就要试验一下变压器有没有问题!

前几天去了一个电房抢修,收到的问题是:一台500KVA的变压器的C相温度显示过高,前一天有100多度,现在都有70多度,这相的电流显示也正常,而AB两相的温度才三十多度而已,隔壁还有一台变压器,人家的ABC三相温度都是30多度而已,有经验的师傅看到这个情况的第一反应就是要么插进变压器高压侧的那个温感出来了,或者就是就是这个温控显示器有问题,不管怎样,供电局就说既然是变压器这里出了问题,当然就要试验一下变压器有没有问题!

没办法,供电局大赛啊,要听它的啊!试验了一下变压器,变压器试验正常,没有出现什么问题啊,于是就将那些装上去,一送电,呵呵,竟然温度显示正常了哦,ABC三相的温度都是30多度哦,送电那个时候我以为是没有负荷,可是等他们连上负荷的时候温度还是显示正常,呵呵,这是什么原因,试了一下变压器,拆了下装上去就没有问题啦,呵呵,真有点解释不过去哦!高手们帮忙解释下,多谢了!
免费打赏
loujinpu
2011年12月07日 16:00:18
32楼
不是感温元件接触不良,若是应温度低,不会搞到70度,温控器,接线应有问题
回复
peak688
2011年12月07日 16:22:05
33楼
回复
cargo00
2011年12月07日 16:53:57
34楼
回复
xm200702
2011年12月07日 17:55:59
35楼
估计是温度传感器或传感器接线的问题。
回复
liuqiancheng198676
2011年12月07日 21:52:52
36楼
学习了,长长见识,
回复
gaojie1974
2011年12月11日 12:30:49
37楼
学习了 学习了
学习了 学习了
学习了 学习了
学习了 学习了
回复
lpy0011
2011年12月12日 12:59:59
38楼
如果你拆温控显示器了,可能是接线端子螺丝有松动的。紧一下线就可以了
回复