前几天去了一个电房抢修,收到的问题是:一台500KVA的变压器的C相温度显示过高,前一天有100多度,现在都有70多度,这相的电流显示也正常,而AB两相的温度才三十多度而已,隔壁还有一台变压器,人家的ABC三相温度都是30多度而已,有经验的师傅看到这个情况的第一反应就是要么插进变压器高压侧的那个温感出来了,或者就是就是这个温控显示器有问题,不管怎样,供电局就说既然是变压器这里出了问题,当然就要试验一下变压器有没有问题!
前几天去了一个电房抢修,收到的问题是:一台500KVA的变压器的C相温度显示过高,前一天有100多度,现在都有70多度,这相的电流显示也正常,而AB两相的温度才三十多度而已,隔壁还有一台变压器,人家的ABC三相温度都是30多度而已,有经验的师傅看到这个情况的第一反应就是要么插进变压器高压侧的那个温感出来了,或者就是就是这个温控显示器有问题,不管怎样,供电局就说既然是变压器这里出了问题,当然就要试验一下变压器有没有问题!
没办法,供电局大赛啊,要听它的啊!试验了一下变压器,变压器试验正常,没有出现什么问题啊,于是就将那些装上去,一送电,呵呵,竟然温度显示正常了哦,ABC三相的温度都是30多度哦,送电那个时候我以为是没有负荷,可是等他们连上负荷的时候温度还是显示正常,呵呵,这是什么原因,试了一下变压器,拆了下装上去就没有问题啦,呵呵,真有点解释不过去哦!高手们帮忙解释下,多谢了!
22楼
回复
23楼
可能是在C相的输出端有大功率的用电器,使C相的电流增大,导致C相发热。
回复
24楼
说到变压器,我想问一下大伙,变压器室和发电机室相邻有没有什么坏处或者不妥啊
回复
25楼
赞同
回复
26楼
学习了,以后可以长点见识
回复
27楼
发热不会高到100度,那样的话绝缘会有局部熔化了
回复
28楼
地板说的好像有道理:通过导线传热,铁芯的热量传导至温感探头。
回复
29楼
学习了
回复
30楼
学习了。希望多发点资料学习中解决实际问题
回复
31楼
测温元件安装的问题肯定是
回复