【求教】设计是在蒙我吗?大家帮我分析下
my_new_life2013
2011年12月05日 15:08:09
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈,我修的是一个农村信用社的营业网点,三层砖混结构。原设计基础为条形基础,钢筋进货后,条形基础变更为了桩基,导致我们进货的钢筋25和18的差一点而22和16的又多一点,再次进货又困难。和设计沟通口头后,他同意用多了的22和16替代欠缺的25和18(不是全部替代,都是二级钢),可现在我们按等面积代换后,设计又说要打什么钢筋代换报告,报告中要进行一序列的结构计算等等......总之设计的意思是钢筋代换报告内容复杂得很,建议我们别代换了(马后炮!,我们都做了才说)

可我上网看了下资料,等面积代换不是那么复杂啊,也不用进行什么复杂的结构计算啊!
小弟在此请教各位前辈,设计是不是在忽悠我啊,等面积代换在各单位间的程序怎么走的?谢谢了
免费打赏
dearcd
2011年12月08日 12:34:13
42楼
专业啊 学习了
回复
qqwhqwzlj
2011年12月08日 12:59:59
43楼
太复杂了
回复
jiangxiaoqi1234
2011年12月08日 13:37:39
44楼
看楼主的描述,钢筋多的和差的也不多(再次进货有困难是忽悠人的吧),就算了呗;小截面钢筋替换大截面的,理论上没问题,但用钢量会增加;大截面钢筋替换小截面钢筋要小心,可能裂缝会有问题,需要设计重新复核,而且用钢量同样会增加。。
回复
sogu_zhang
2011年12月08日 14:10:28
45楼
兄弟,以后要学会保护自己,在代换之前要先发函给设计、业主签字。
还要记得签证
回复
zbsyfc
2011年12月08日 14:20:12
46楼
这个不懂啊,帮顶
回复
hq497452481
2011年12月08日 14:24:03
47楼
一般说这种情况没说的那么复杂,真的,不就等面积代换和等强度代换么?、 设计是估计托德 , 喊你们经理去请吃个饭 耍哈 送电红包OK
回复
wangnian113
2011年12月08日 15:57:40
48楼
怎么说呢,很多设计都是臆想出来的,不负责的设计者因为没接触过现场喜欢闭门造车,不切实际的设计确实还需多多提点和改正啊!!毕竟建出来的是要给活生生的人住的啊。
回复
mimosa33344
2011年12月08日 19:13:05
49楼
三层砖混不需要这么复杂的吧。。。。 设计的在搞鬼
回复
xuqiang2503
2011年12月09日 10:45:55
50楼
回复
hsjtslj
2011年12月09日 11:08:26
51楼
赞同36楼观点,是不是还有其它的原因,这可能不全是技术方面的问题。
回复

相关推荐

APP内打开