地下车库内的排烟风机必须设在单独的排烟机房内么?
曲池荷
曲池荷 Lv.5
2006年08月18日 11:13:35
来自于通风排烟
只看楼主

在网上看了http://co.163.com/forum/content/358_103515_2.htm的意见,说“平时通风系统可以和火灾时排烟系统合用。但风机必须要设置在排烟机房内。并为耐高温的排烟风机.",具体是这样么?依据在什么地方?

在网上看了http://co.163.com/forum/content/358_103515_2.htm的意见,说“平时通风系统可以和火灾时排烟系统合用。但风机必须要设置在排烟机房内。并为耐高温的排烟风机.",具体是这样么?依据在什么地方?
免费打赏
曲池荷
2006年08月18日 14:01:09
2楼
哦,这么个小问题都没人知道?也太夸张了吧!
回复
zhangxin135
2006年08月18日 14:58:49
3楼
你说的是机房的问题?
是这样的,规范没有说一定要设置,而且实际中这样不做机房的情况也比较多
但是你看高规
8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。

回复
曲池荷
2006年08月18日 15:17:17
4楼
多谢斑竹的答复。这条规范可够隐蔽的。