我做毕业排水设计,遇到如下问题,望高人不吝赐教:一,管道起点处,因流量较小,全采用最小管径(300mm),但是,为保证最小流速,而坡度选的很大,这样导致后面的管道埋深过大,如何解决?二。书上规定,在最大设计充满度的情况下,最小管径的最小坡度采用0。003,意思是,所有选最小管径的管段,坡度只能大于或等于0。003么?三,在选择污水管径时,流量,流速,坡度,充满度,那一个是起决定性因素的?我必须满足最小流速和最大充满度就行么?
我做毕业排水设计,遇到如下问题,望高人不吝赐教:
一,管道起点处,因流量较小,全采用最小管径(300mm),但是,为保证最小流速,而坡度选的很大,这样导致后面的管道埋深过大,如何解决?
二。书上规定,在最大设计充满度的情况下,最小管径的最小坡度采用0。003,意思是,所有选最小管径的管段,坡度只能大于或等于0。003么?
三,在选择污水管径时,流量,流速,坡度,充满度,那一个是起决定性因素的?我必须满足最小流速和最大充满度就行么?
以上是一些比较弱的问题,全是书本上的,没有实际工程经验,望能解惑。
2楼
四个都很重要,前提是流量,满足不淤流速可以确定坡度,最大充满度是校核过水能力的。如果0.003的坡度还嫌大,只有放大管径,减小坡度,但须校核不淤流速。
回复
3楼
我做设计时,选DN300的管径,按最小流速和适当充满度查表得到的坡度小于0。003,是按规范选0。003呢,还是按查到的满足流速和充满度的坡度呢?
回复
4楼
D300管按照规范是0.003,没错!深点就深点~~~~~~~~`你考虑的几个要素也没错~就这样做。。。如果觉得太深,可以用大管竟,小坡度
回复
5楼
不知哪位同志因埋深出现过问题,给我们讲讲,我们下回也能避免一下
回复
6楼
不知你采用的是哪种排水体制,如果只是污水的话那么就没有必要保证DN300的管径啦,可以增大充满度来解决流速问题,这样埋深就没那么大啦!
回复
7楼
回避不大了~~该深就深的,只要能做
回复
8楼
1.遇到这种事也没什么办法,只有加深埋深了。
2.这个0.003其实是最小流速和最大充满度的交点。如果要满足这两个指标,在300mm条件下,只有大于或等于0.003了。
3.这四个因素中其实只有最小流速和最大充满度最重要!!流量大小只要满足最小流速和最大充满度就行,坡度出来满足前两者外再满足埋深就行。
回复
9楼
加大埋深后有可能不能自流排放,设置排水泵房提升比较合适。
回复
10楼
起点流速不要控制了
回复
11楼
将坡度和管径反复变动一下撒,应该可以埋得浅些!
回复