请教:1、10/0.4KV降压变压器可以作升压变压器吗?2、S7、S9型10KV升压变压器能够超载多少? 望指教,先谢了!
请教:1、10/0.4KV降压变压器可以作升压变压器吗?
2、S7、S9型10KV升压变压器能够超载多少?
望指教,先谢了!
2楼
应该可以的,就是要看有没有要认方向的保护
回复
3楼
应该可以吧,超载能力应该是和原来作降压变时一样,
回复
4楼
超载多少 可见 变压器运行导则
回复
5楼
降压变压器做升压变压器是可以运行的。但是电压会低一点,需要调整分接头。也就是说原来是10/0.4,现在接上去低压侧是0.4,高压侧达不到10。
回复
6楼
楼上可以说说为什么“电压会低一点”?低多少?
回复
7楼
完全可以。前不久我就用了一台S9-1600/6.3/0.4的降压变压器作为升压变压器使用。对于分接头,可根据使用,输出线路的距离来调整。如果是就近使用,没有必要调整分接头。不过,需要注意的是,作为升压变压器,从低压侧向高压侧送电,一定注意采用零起升压,否则,易造成变压器内部机械故障。
回复
8楼
长见识了
回复
9楼
谢谢各位的热心解释!
回复
10楼
前两天才遇到这个问题,正在找资料,非常感谢!!!
回复
11楼
又学知识了。
回复