请教关于消防配电设备的标识问题
huanxisha
huanxisha Lv.4
2006年08月18日 08:41:36
来自于防雷减灾
只看楼主

《建筑物防火设计规范》GB50016-2006第11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备用有明显标志。请问这个明显标志具体在设计中如何用文字叙述或以图的方式表达出来?是否在该类配电箱上标志特殊符号?该符号是什么?各位不吝赐教啊!谢谢!

2006年08月18日 16:40:37
2楼
没人回答?顶!
回复
melandfl
2006年08月18日 17:45:15
3楼
专供消防设备用的配电箱、控制箱等主要器件及导线等宜采用耐火、耐热型。当与其他用电设备合用时,消防设备的线路应作耐热、隔热处理。且消防电源不应受别处故障的影响,消防电源设备的盘面应加注“消防”标志。
回复
huanxisha
2006年08月18日 20:05:02
4楼


加消防标志,有什么依据,或者规范规定?
回复
melandfl
2006年08月19日 09:08:51
5楼
火灾报警与消防联动控制

24.9 系统供电

24.9.13 专供消防设备用的配电箱、控制箱等主要器件及导线等宜采用耐火、耐热型。当与其他用电设备合用时,消防设备的线路应作耐热、隔热处理。且消防电源不应受别处故障的影响。消防电源设备的盘面应加注“消防”标志。
回复
huanxisha
2006年08月19日 16:43:31
6楼


盘面字体有颜色规定么?你说的《火灾报警与消防联动控制》是什么书?不会是技术措施上的吧?
回复
huanxisha
2006年08月21日 09:18:21
7楼
顶!
回复
huanxisha
2006年08月22日 08:51:43
8楼
顶!
回复
huanxisha
2006年08月23日 09:54:42
9楼
顶!
回复

相关推荐