关于送排风风量调节阀
yufeimen0000
2011年12月05日 10:34:45
来自于通风排烟
只看楼主

除了到最不利点不设风量调节阀,其余的风管都设,还是所有只要风管有分支就全部都设; 还有假如一个风管支路只有一个风口的话,我们是不设的不知道对不对; 如果是个三通的话,2个分支的长度差不多的时候我们也是不设的不知道对么.请不吝赐教

除了到最不利点不设风量调节阀,其余的风管都设,还是所有只要风管有分支就全部都设;

还有假如一个风管支路只有一个风口的话,我们是不设的不知道对不对;

如果是个三通的话,2个分支的长度差不多的时候我们也是不设的不知道对么.

请不吝赐教
免费打赏
snail_yin
2011年12月05日 17:57:06
2楼
建议都设,因为最长的并不一定是最不利环路。如果管道完全或非常接近对称,且末端风量要求一致,可以不设置调节阀门
回复
yufeimen0000
2011年12月05日 18:38:03
3楼

这样安全是安全了,但是造价是不是大;了点,一个风口也设?
回复
yufeimen0000
2011年12月05日 18:41:50
4楼

还有最长的不一定是最不利环路什么意思?
回复
yufeimen0000
2011年12月05日 18:43:33
5楼
关于排烟防火调节阀是不是一样的原理?
回复
fanganq1
2011年12月05日 20:05:24
6楼
涉及到调整风量、压差等参数,建议都设。
回复
yufeimen0000
2011年12月06日 08:44:18
7楼
现在有点理解了
回复
透明的沙砾
2011年12月06日 16:15:28
8楼
一般风管支路都设的
回复
snail_yin
2011年12月06日 16:24:59
9楼

管网阻力=管长*单位比摩阻+局部阻力。管长最长,如果单位比摩阻及局部阻力比较小,管网阻力就不一定是最大。
回复
lingxing1
2011年12月07日 13:33:27
10楼
可以设置风口调节阀,有些风口是自带调节阀的,可以选用,对造价影响不大。
回复
yufeimen0000
2011年12月07日 16:39:19
11楼

你意思是如果百叶风口带风量调节阀的话,就可以吧支路的风量调节阀去掉么?
回复

相关推荐