作为一名质检员,在工人做回填灌浆的时候我们应该注意那些问题
作为一名质检员,在工人做回填灌浆的时候我们应该注意那些问题
32楼
凡是隐蔽工程都是赚钱的.
回复
33楼
良心活啊
回复
34楼
是啊!灌浆的确是良心活啊! 小弟搞了三年的灌浆质检和施工 感触颇多啊! 能有兴在这里与大家相识非常荣幸啊!希望以后大家能多给小弟指导指导!
回复
35楼
说的都太好了,配服啊
回复
36楼
灌浆工程属于隐蔽性工程,也是良心工程,其重要性就就不必多说。回填灌浆是灌浆工程的一种,在回填灌浆施工中:要严把水灰比、浆液比重、有无回水、何时回水、有无回浆、何时回浆、回浆的浆液比重、回浆压力、闭浆压力和闭浆时间是否达到结束标准。灌浆所用水泥符合《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》对回填灌浆强度等级不低于32.5级的要求。
回复
37楼
施工质量过程控制
质量控制检查严格执行“三检一验”制,即机组内部班组自检、施工机组质检员二检、项目部质检员三检、监理工程师检查验收制度。
1、机组内部班组自检
机组班长、记录员控制施工孔孔深段长及灌浆时装置的正确与否、灌浆压力、结束标准等情况。对各环节、施工人员必须服从班长、记录员的安排,施工时记录员必须如实记录施工情况,确保施工质量.
2、机组质检员
检查控制钻孔的孔位、孔斜、方位,保证准确及时的测斜,并将资料整理分析,如发现有违反技术要求的施工方法,应及时通知施工人员纠正处理如无效上报项目部质检人员。
3、终检人员
对施工的全过程进行质量控制,对关键工序实施签证制度,以确保施工满足设计要求,对施工环节现场检查发现问题及时处理。对施工中出现的异常情况采取有效的措施及时处理并上报项目部。主要工序通知监理工程师验收。
回复
38楼
说的很对,支持一下!
回复
39楼
回填灌浆
1 回填灌浆孔,在素混凝土衬砌中宜采用直接钻设的方法;在钢筋混凝土衬砌中应采用从预埋管中钻孔的方法。钻孔孔径不宜小于38mm,孔深宜进入岩石10cm,并宜测记混凝土厚度和空腔尺寸。
2 遇有围岩塌陷、溶洞、超挖较大等特殊情况时,应在该部位预埋灌浆管,其数量不应少于2个,位置在现场确定。
3 顶拱回填灌浆应分成区段进行,每区段长度不宜大于50m,区段端部必须封堵严密。
4 回填灌浆前应对衬砌混凝土的施工缝和混凝土缺陷等进行全面检查,对可能漏浆的部位应及时处理。
5 回填灌浆宜分为两个次序进行,后序孔应包括顶孔。
6 回填灌浆施工应自较低的一端开始,向较高的一端推进。同一区段内的同一次序孔可全部或部分钻出后,再进行灌浆。也可单孔分序钻进和灌浆。
7 回填灌浆,一序孔可灌注水灰比为O.6(或0.5):1的水泥浆,二序孔可灌注1:1和0.6(或0.5):1两个比级的水泥浆。空隙大的部位应灌注水泥砂浆,掺砂量不宜大于水泥重量的200%。
8 回填灌浆压力应视混凝土衬砌厚度和配筋情况等确定。一般在素混凝土衬砌中可采用0.2~0.3MPa;钢筋混凝土衬砌中可采用0.3~0.5MPa。
9 回填灌浆,在规定的压力下,灌浆孔停止吸浆,延续灌注5min即可结束。
10 回填灌浆质量检查应在该部位灌浆结束7d后进行。检查孔应布置在脱空较大、串浆孔集中以及灌浆情况异常的部位,其数量宜为灌浆孔总数的5%。
11 回填灌浆质量检查可采用钻孔注浆法,即向孔内注入水灰比2:1的浆液,在规定的压力下,初始10min内注入量不超过10L认为合格。
12 灌浆孔灌浆和检查孔检查结束后,应使用水泥砂浆将钻孔封填密实,孔口压抹齐平。
回复
40楼
良心工程 我赞成在施工的过程中 抽查发现有作假的迹象 (包括自调记录仪、孔深等)问题 要大罚 第二发现建议清退出场
回复
41楼
1.固结灌浆施工要点及注意事项
(http://co.163.com/forum/content/208_578472_1.htm)
2.帷 幕 灌 浆 工 程 简 介
(http://co.163.com/forum/content/208_578476_1.htm)
3.目前大坝水泥灌浆工程质量控制新趋势
(http://co.163.com/forum/content/208_580162_1.htm)
4.浅谈帷幕灌浆孔口封闭灌浆法
(http://co.163.com/forum/content/208_580157_1.htm)
通过这样一个与大家交流平台,首先我应该好好感谢一下各位兄弟姐妹支持。 让我们一起努力吧,共建我们美好的家园,我们自己的家园。
使大家能在这里相互学习、共同进步!!!
最后,欢迎大家点击进入提出您的宝贵见解和您立意新颖观点。
回复