燃气锅炉房内需要做应急照明及疏散指示装置吗
xqmmcz
xqmmcz Lv.3
2006年08月17日 19:37:12
来自于照明工程
只看楼主

省消防队审图我做的一个锅炉房,电气审核意见是:未做应急照明及疏散指示照明。翻看所有的规范,没有一条见锅炉房内需做应急照明及疏散指示照明打电话过去 他们说是地方的消防标准我晕个人认为:锅炉房内并非人员密集场所也非停电时必须坚持工作场所,因为停电了锅炉早停了还工作做什么。要着火了值班人员早就撤离了,就两间房子,还不知道出口在何处吗,但这也是我想的,并未见规范中之详细说明。大家讨论下如何??

省消防队审图我做的一个锅炉房,电气审核意见是:未做应急照明及疏散指示照明。
翻看所有的规范,没有一条见锅炉房内需做应急照明及疏散指示照明
打电话过去 他们说是地方的消防标准
我晕
个人认为:锅炉房内并非人员密集场所也非停电时必须坚持工作场所,因为停电了锅炉早停了还工作做什么。要着火了值班人员早就撤离了,就两间房子,还不知道出口在何处吗,但这也是我想的,并未见规范中之详细说明。
大家讨论下如何??
littlesea
2006年08月17日 20:49:31
2楼
我就没做,也没有人提.
回复
gold_deer@co163
2006年08月17日 23:50:48
3楼
不做,没有必要的
回复
yangfan925
2006年08月18日 10:25:35
4楼
不做,锅炉房本身又不大
回复
hhsscc
2006年08月18日 11:29:19
5楼

不需要做
回复
klntcy@co163
2006年08月18日 17:14:33
6楼
不要做的,
回复
clark0527
2006年08月19日 16:48:11
7楼
仪表前应该有应急照明
但是疏散指示---没有必要做滴~~
回复
cdxzxq
2007年04月18日 14:57:18
8楼
锅炉房设计规范:第13.2.11条 在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及其他主要操作的地点和通道,宜设置事故照明。事故照明的电源选择,应按锅炉房的容量、生产用汽的重要性和锅炉房附近供电设施的设置情况等因素确定。
回复
xiaoxin3000
2007年04月24日 10:30:24
9楼
做吧,又不是很麻烦,如果真停电了,还真有帮助的~~~要多考虑一下,不能严格按规范走,也要考虑使用情况
回复