消防水池
rf2002
rf2002 Lv.2
2003年09月26日 10:27:35
只看楼主

如果一个小区只有一根引入管,并且不能满足消防水量,室内外都设消防水池好,还是室外设一个消防水池和消防泵房,分别供室内外消防用水好?并且这个消防水池是否只能服务150米范围,超过此范围还要再设一个吗?请各位不吝赐教!

如果一个小区只有一根引入管,并且不能满足消防水量,室内外都设消防水池好,还是室外设一个消防水池和消防泵房,分别供室内外消防用水好?并且这个消防水池是否只能服务150米范围,超过此范围还要再设一个吗?请各位不吝赐教!
免费打赏
rf2002
2003年09月26日 14:21:15
2楼
没人理我吗?
回复
maokaiyu
2003年09月26日 17:05:26
3楼
问题太笼统,太大。而且没有固定做法呀!
主要是安全,经济即可。
回复
gls5352
2003年09月26日 17:21:14
4楼
如果外线可以的话,你可以设计一个室外消防水池,小区共用。
回复
rf2002
2003年09月26日 17:23:50
5楼
请问gls5352,如果设计一个室外消防水池,那我的消防泵房设在哪里,如果设在建筑低下层,水池不能太远吧,不然泵的吸水管太长了!
回复
gdbmw
2003年09月26日 18:42:07
6楼
没有室外消防水池走一说吧?只是把消防水池设在室内与室外的问题。只要离泵房不太远,设在室内室外都没有问题,要储存一次火灾的室内、外消防水量,并且要设消防车取水口。至于150米的问题,在这个范围内应该有市政的室外消火栓了,所以不用考虑。
回复

相关推荐

APP内打开