双连梁画图 如何表示呢?pkpm计算值如何配呢?
fuda204
fuda204 Lv.5
2011年12月03日 11:58:18
只看楼主

大侠 好啊 请教下 我用pkpm算的连梁 截面做到400*400 但墙厚才200 说是可以做成双连梁 但对配筋取值和图纸表达还是很有疑问 请高手详细指教 下 不胜感激

大侠 好啊 请教下 我用pkpm算的连梁 截面做到400*400 但墙厚才200 说是可以做成双连梁 但对配筋取值和图纸表达还是很有疑问 请高手详细指教 下 不胜感激
免费打赏
wanghairong7778
2011年12月08日 14:40:04
12楼
努力学习中,顶一下
回复
liangxin56
2011年12月09日 09:59:21
13楼
请教:最近也是遇到双连梁了,纵筋抵抗弯矩,两根梁平分可以理解,想不明白箍筋应该怎么处理? 直接按计算结果的话,是怎么考虑的?
谢谢!
回复
ak558558
2011年12月09日 11:21:24
14楼
为什么不按框架梁输入试试?
回复
hzhuahua
2011年12月10日 17:02:56
15楼

举双手赞同,这样对施工单位施工方便多了
回复
cnwcnw1122
2011年12月11日 16:20:33
16楼
双连梁目前还没有过硬的计算软件,用宽梁来模拟是有问题的,宽梁的刚度远小于双连梁。
回复
csliu07
2011年12月12日 11:17:32
17楼


双连梁挺好 新规范推荐使用!也就是叠合梁 在桥梁结构中很早就有使用!
回复
njzhuqing
2012年01月05日 11:16:48
18楼
关键是各种考虑实施的理论依据不是很明确。很大程度上是概念设计
回复
俊风
2012年01月05日 11:19:08
19楼
前来学习~看看大家意见
回复
lz2005424424
2012年06月07日 10:47:27
20楼
双梁连问题就是多
回复
hubs
2012年10月16日 16:08:47
21楼
连梁在PKPM中是以剪力墙开洞的形式建立的,"截面做到400*400 但墙厚才200 "那肯定是以框架梁的形式建立连梁模型,但是PKPM计算时对框架用杆系模拟,对剪力墙及连梁用墙元模拟,两者模型以及计算结果存在很大的差异。请问楼主如何处理这个问题?
回复