大侠 好啊 请教下 我用pkpm算的连梁 截面做到400*400 但墙厚才200 说是可以做成双连梁 但对配筋取值和图纸表达还是很有疑问 请高手详细指教 下 不胜感激
大侠 好啊 请教下 我用pkpm算的连梁 截面做到400*400 但墙厚才200 说是可以做成双连梁 但对配筋取值和图纸表达还是很有疑问 请高手详细指教 下 不胜感激
2楼
上下分成两个梁,中间夹10mm厚苯板。
回复
4楼
等截屏,同样有疑问
回复
5楼
看下。。。。
回复
6楼
配筋的话 纵筋两根梁各分担一半 箍筋就按实际的生成结果。。
回复
7楼
最好不要采用双连梁
回复
8楼
采用双连梁配筋时,我们通常是要分两种情况来处理的:
当计算结果为水平地震作用控制时,双梁各配计算结果的一半;
当计算结果为竖向地震作用控制时,双梁中靠上的那一个只配计算结果的一半,而靠下的那一个梁配筋按计算结果的全部来配;
上述两种情况下,箍筋都是按计算结果来配的
回复
9楼
双连梁的效果还没有被证实,中间滑动层设置也各有说法。不明白
回复
10楼
也可两根梁之间留有较大的间距并用砌体墙填充,地震时中间的填充墙首先破坏,起到耗能和保护连梁及剪力墙的作用.
回复
11楼
听说过,但没搞过,学习了。
回复