请问消防给水总平面中,设一消防水池,用消防水泵供室内外消防用水,可行吗?(一般是消防水泵只供室内消防用水。
请问消防给水总平面中,设一消防水池,用消防水泵供室内外消防用水,可行吗?(一般是消防水泵只供室内消防用水。
2楼
可以,但是室内外水泵要分开设置
回复
3楼
内外水泵要分开设置,且应在150M范围内!
回复
4楼
在150米范围内,什么意思?
回复
5楼
内外水泵要分开设置是为什么?合在一起为什么不行?请说明原因。谢谢。
回复
6楼
室内外消火栓可以共用一台水泵。
回复
7楼
本人同意楼上的说法,我认为室内和室外消防可以共用一台消防水泵。这样可以节省投资。但此时要考虑水压的问题。因为有时水泵要供给高层消防,此时水压很高,可能会超过室外的消火栓的压力要求,这时就需要考虑减压措施。
不知本人看法对否?请指教!
回复
8楼
水池的容积:
1、室外消防用水量(室外消火栓用水量) 2、室内消防用水量(消火栓系统、自动喷水系统)。
水泵设置:
室外消防用水如用水泵,是满足消防车取水口要求;室内消防用水一般分系统设置。