【爱讨论】两路线路接变压器组,低压联络,如何五防?
haishan_shi
2011年12月02日 20:59:27
来自于变压器
只看楼主

目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?

目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?
是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
免费打赏
暖风
2011年12月05日 17:03:19
12楼
200米的距离不能直接进变压器吧,前面至少应该加个负荷隔离开关柜吧
回复
fulyxu
2011年12月05日 17:33:05
13楼
民规4.4.7条第二款不是规定了。
不设进线柜,能通过审查。
维护存在严重安全隐患。
回复
fox-wolf
2011年12月05日 17:51:42
14楼

不对,这个前提是两所之间无其他阻隔而能直接相通,且无继电保护要求,楼主这个项目都不满足。
回复
wzq337305854
2011年12月06日 08:03:07
15楼
200m不算远啊,我们都做过500m的,只不过要用屏蔽电缆
回复
fox-wolf
2011年12月06日 09:07:40
16楼

不是距离问题,而是是否在同一个房间直通
回复
xing_zai
2011年12月06日 22:05:43
17楼

确实!
回复
天使使者
2012年02月19日 14:16:45
18楼
路过学习了
回复