目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?
是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
2楼
很简单,只是在规范上还没有这样(远距离)联锁规定。
每台变压器装一套,所有联锁(接点信号)和温度信号(也是接点)保护,接入一台PLC,用PLC的485口通过光电转换,用光缆接到高压柜,在高压柜综保内设置保护逻辑。
回复
3楼
200m不算远,完全可以敷设控制电缆,用硬接线实现联锁!
回复
4楼
2楼已经说的很明确了。实现“五防”,200米是不算远。但控制缆需要带屏蔽的!
回复
5楼
联锁相对比较简单,相互提供几对接点,直接接入控制回路即可!用PLC略显复杂!
回复
6楼
还是用控制电缆和断路器本身的辅助触点连接可靠些。用PLC复杂,同时也不能机械互锁。
回复
7楼
楼主提的问题不明确:请问是两台变压器前开关柜实现“五防”还是低压柜要实现“五防”?请明确要实现“五防”的设备是什么?另外,楼主问的是实现联锁的方式吗?如果问的是联锁,则楼主应该将联锁要达到的效果告诉我们大家,这样大家才可以好好帮你分析。
回复
8楼
防护没关系,但是10KV线路直接进变压器估计不行,至少要一台进线柜来接线才行
回复
9楼
线路变压器组是很常见的接线方式,不一定非要有断路器,何况不过200米的距离!
回复
10楼
不明白楼主所言“5防”的意思,是否指配变低压侧开关与高压侧开关的联锁关系?如高压侧开关动作联跳低压侧开关,可以用低压侧开关的低电压脱扣功能实现,如果是防止低压侧两台变压器并列运行,可以用硬接线或PLC实现。
回复
11楼
详见《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94-3.2.13。
退一步来说,你检修的时候总要有就地断开功能吧,难道不断地跑到200米外去推断路器,并安排人在哪里监视断路器以免被误操作合闸??
回复