请教,板式换热器最小换热温差是多少?
yihong0223
yihong0223 Lv.2
2006年08月17日 10:29:58
来自于采暖供热
只看楼主

有个工程,外网供水才50℃,要求换热供高层地热,有人说板式换热器最小换热温差可以到5℃,请问大家意见呢?

有个工程,外网供水才50℃,要求换热供高层地热,有人说板式换热器最小换热温差可以到5℃,请问大家意见呢?
免费打赏
cb8004
2006年09月26日 14:37:01
12楼
地热还用和散热器???
回复
fangzhisong
2006年09月26日 15:08:47
13楼
应该不大于5度温差,否则换热器效率低
回复
lwjlwj
2006年09月27日 09:29:36
14楼

对于热网:50-40℃的情况,没必要非得换热,只要把热网与高层在热力入口处断开,直接采用热网水就可以了。
回复
yclhf
2006年09月28日 11:49:02
15楼
我们刚买了一个,温差在1度
回复
liudeqi
2006年10月20日 13:48:24
16楼
我设计的地热水的板式换热器设计2度实际运行也达到了
回复
qlx962121
2006年10月24日 14:33:43
17楼
国产的板换可以在2度,进口的可达1度
回复
sw900-@co163
2006年10月26日 09:47:58
18楼
理论上是可以做到1度换热温差的,但实际做出来的换热器板片数量会非常多,换热器会非常大。不实用了。