有个工程,外网供水才50℃,要求换热供高层地热,有人说板式换热器最小换热温差可以到5℃,请问大家意见呢?
有个工程,外网供水才50℃,要求换热供高层地热,有人说板式换热器最小换热温差可以到5℃,请问大家意见呢?
2楼
请问有相关资料吗?
回复
3楼
好象1度温差
回复
4楼
是啊,给我的样本上写着1度温差交换。
请问热网:50-40℃。用户48-38℃。
对数平均温差怎么算啊?
回复
5楼
一般来说板式换热器的温差是5-2度,但是1度温差还是可以做到的对与板式换热器来讲也能做到。
回复
6楼
热网:50-40℃,把高层分区,底层直供,高层采用热网高低区直连技术,也剩去了换热设备
回复
7楼
1度温差对于板式换热器来,是能做到的。楼主用户48-38℃,换热是能达到的
回复
8楼
最好把你的数值提出来
回复
9楼
进口厂家的板式换热器可达到0.5~1℃的换热温差。国产的一般可达2~3℃。
热媒供回温度50/40℃,二次水供回温度48/38℃,采用逆流换热的对数平均温差为2℃。
回复
10楼
alfalaval的资料上写的最小温差0.5度,不过在这种情况下,计算效果和实际效果出入估计会比较大
回复
11楼
一般取2-5度。
回复