请教,板式换热器最小换热温差是多少?
yihong0223
yihong0223 Lv.2
2006年08月17日 10:29:58
来自于采暖供热
只看楼主

有个工程,外网供水才50℃,要求换热供高层地热,有人说板式换热器最小换热温差可以到5℃,请问大家意见呢?

有个工程,外网供水才50℃,要求换热供高层地热,有人说板式换热器最小换热温差可以到5℃,请问大家意见呢?
免费打赏
yihong0223
2006年08月17日 11:02:27
2楼
请问有相关资料吗?
回复
dfkn
2006年08月17日 18:12:25
3楼
好象1度温差
回复
yihong0223
2006年08月18日 09:39:10
4楼
是啊,给我的样本上写着1度温差交换。
请问热网:50-40℃。用户48-38℃。
对数平均温差怎么算啊?
回复
wayne3333a
2006年08月19日 21:47:51
5楼
一般来说板式换热器的温差是5-2度,但是1度温差还是可以做到的对与板式换热器来讲也能做到。
回复
zhengxufeng
2006年08月20日 16:09:41
6楼
热网:50-40℃,把高层分区,底层直供,高层采用热网高低区直连技术,也剩去了换热设备
回复
zhengxufeng
2006年08月20日 16:12:44
7楼
1度温差对于板式换热器来,是能做到的。楼主用户48-38℃,换热是能达到的
回复
dfkn
2006年08月21日 17:09:06
8楼
最好把你的数值提出来
回复
ouyangd
2006年08月22日 15:37:42
9楼
进口厂家的板式换热器可达到0.5~1℃的换热温差。国产的一般可达2~3℃。
热媒供回温度50/40℃,二次水供回温度48/38℃,采用逆流换热的对数平均温差为2℃。

回复
flyingbird
2006年08月26日 13:39:04
10楼
alfalaval的资料上写的最小温差0.5度,不过在这种情况下,计算效果和实际效果出入估计会比较大
回复
lxy19750815
2006年09月11日 15:52:23
11楼
一般取2-5度。
回复

相关推荐